发贴心情 漏电断路器的拒动作主要原因有以下几种:
1、在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,所以在TN-S段的PE线上的漏电,漏电断路器会拒动作;
2、在TN-S系统中,由于电路安装人员把N线接入开关,如果在N线断路,在L线出现漏电时,由于检测电路不会检测到漏电信号,漏电断路器会出现拒动作;
3、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把N线与PE线接在一起,如发生漏电,漏电断路器会出现拒动作;
4、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过低,而实际产生的漏电值没有达到规定值,也将拒动作;
漏电断路器的误动作主要原因有以下几种:
1、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把PE线和N线接反,将引起误动作;
2、在照明与动力合用的三相四线制电路中,错误的选用了三极漏电断路器,负载的零线直接在保护器的电源侧而引起误动作;
3、漏电保护器附近有大功率电器,当电器开合时产生电磁干扰会引起误动作;
4、相线与零线的绝缘电阻太低,部分电流经漏电处泄露大地,使电路正常时通过零序电流互感器的电流矢量和不为零而引起误动作;
5、用电设备外壳的PE线与工作中性线相连时,引起误动作;
6、经过三相漏电保护器的三相电源线未按照同一方向通过零序互感器,导致误动作;
7、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过高,也将误动作。

www.cdq.cc
中国电气

签名档:
祝你幸福!
编辑这个贴子 奖励财富值 收藏到网摘复制本链接引用回复 
第2楼 回复:漏电断路器的拒动作与误动作 2008-04-07 09:01:35
发贴心情 来顶了

签名档:
康慧莱空调系统服务有限公司 提供:1.技术管理咨询;2.净化与清洗3.维护和保养;4.生产与销售;5.专业应用技术、系统管理培训和教育;6.各类品牌空调产品特约维修商
编辑这个贴子 删除这个贴子 奖励财富值 收藏到网摘复制本链接引用回复 
第3楼 回复:漏电断路器的拒动作与误动作 2008-04-08 09:47:31
发贴心情 顶了

签名档:
康慧莱空调系统服务有限公司 提供:1.技术管理咨询;2.净化与清洗3.维护和保养;4.生产与销售;5.专业应用技术、系统管理培训和教育;6.各类品牌空调产品特约维修商
编辑这个贴子 删除这个贴子 奖励财富值 收藏到网摘复制本链接引用回复 
第4楼 回复:漏电断路器的拒动作与误动作 2008-05-04 17:30:47
发贴心情 本公司专业生产各种压力传感器,差压传感器,微压传感器和变送器等。
并且本公司为全国一级代理销售低压、电气,销售的产品全为世界知名品牌,包括:施耐德、ABB、欧姆龙、富士、三菱等接触器。    
本公司拥有丰富的品种、充足的库存、健全的网络、完善的物流、及时的服务、先进的技术。本着诚信务实、用户至上的经营理念,服务于广大新老用户。      
如果贵公司有意向合作,请联系我们,我们将会给出令你们满意的价格
 

同质产品我们比价格、同价产品我们比质量、同价同质产品我们比服务!相信我们的产品质量是您最坚实的后盾;我们的价格是您最佳的选择;我们的服务是您最放心的微笑  
竭诚欢迎新老客户前来询价
手机:13436654793  
传真:010-62647811  
QQ:893890863  
公司网站:www.zhytf.cn

签名档:
编辑这个贴子 删除这个贴子 奖励财富值 收藏到网摘复制本链接引用回复 
第5楼 回复:漏电断路器的拒动作与误动作 2008-05-28 10:50:28
发贴心情 C8051F020高级开发板升级版ML-F020DK+

    本开发板是针对C8051F020单片机(SOC)而开发的,实现了C8051F020单片机片上的全部资源,并集成了中文字库,USB主从通信,以太网通信,UCOS-II嵌入式系统移植源码。我们编写了所有功能的测试程序,使用方便。使用该开发板能使开发者迅速掌握C8051F020单片机的软硬件设计,缩短产品的开发周期。
软件例程简介:

(1) 软件延时例程,I/O操作LED闪灯例程;
(2) AT24C02读写例程,实时时钟设置显示例程;
(3) 串行通信例程;
(4) LCD显示例程;
(5) 8路12位AD转换例程,8路8位AD转换例程,2路12位DA转换例程;
(6) 4*4 轻触键盘驱动例程;
(7) 中文字库下载例程,读取显示例程;
(8) CH372V USB从机通信例程;
(9) CH375V USB主机通信例程;
(10)CP2200 10M以太网通信例程;
(11)嵌入式操作系统UCOS-II 移植程序源码例程;
备注:
其他开发板:{ML-F020(工业控制板) 、ML-F020(C8051F020开发板)、ML-F120(C8051F120开发板) 、ML-040(C8051F040开发板) 、ML-F410(C8051F410开发板) 、ML-CP2200/F340(CP2200  C8051F340开发板) 、ML-F350EK(C8051F350学习板) 、ML-F320(C8051F320开发板) 、ML-F060(C8051F060评估板) 、ML-F310(C8051F310评估板)}
其他详细息见www.mlarm.com  
联系方式:TEL:029-88223597;MOB:13572843597;QQ:26876523;MSN:mldzkj@hotmail.com;MAIL:mldzkj@163.com 王小姐)

签名档:
编辑这个贴子 删除这个贴子 奖励财富值 收藏到网摘复制本链接引用回复 
第6楼 回复:漏电断路器的拒动作与误动作 2008-06-04 16:15:10
发贴心情 中亚泰富(北京)科技有限公司
我们经营的标准化产品覆盖了压力、液位、位移、称重、温度、湿度、流量、液位,无线传输控制等多种传感器与变送器,风速变送器,开发的非标准仪器仪表设备以及集成的自动控制系统遍布 冶金、煤炭、石油、水泥、化工、电力、轻工、汽车等诸多行业。在标准产品方面,我们引入诸多国外品牌的产品,代理  西门子。欧姆龙。瑞士HUBA、德国EGE、 HONSBERG、Knick、奥地利E E,福禄克.共立电力检测仪器等多品牌多门类的产品,分层次的丰富了用户的选择空间。

本公司可为您提供仪表; 温度传感器; 变送器; 模块; 组态软件; 压力变送器; 液位变送器; 温湿度变送器; 系统工程; 传感器; 仪器仪表;等产品,福禄克电力检测仪器。共立仪器。气体检测仪.

在系统人机接口方面代理WinCC、 组态王、力控、MCGS等工控组态软件产品,并可以为用户量身定制独立的运行系统,不断丰富的软硬件产品、完善的销售服务体系共同为您打造方便快捷的“一 站式”服务。 自动化是一个规模庞大的行业,更是一个处于不断发展、不断完善的行业,每天都有新的商机,我们立足专业技术基础,秉承“严谨、勤业、务实、恒信”的经营理 念,以服务为本,全心全意打造中国一流的自动化技术企业是我们永恒不变的追求目标,我们本着为用户负责,诚信经营为宗旨,不断地提高产品的质量,我们愿与 您携手一道为达成双赢而不断努力。我们有理由相信:乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海。  

网站;www.zhytf.cn
联系电话:010-62647811        手机 13436654793

签名档:
编辑这个贴子 删除这个贴子 奖励财富值 收藏到网摘复制本链接引用回复 
第7楼 回复:漏电断路器的拒动作与误动作 2008-07-04 15:08:04
发贴心情 开关人才网(http://kg.dqjob88.com)是一家专为从事开关设备生产制造、销售以及工业控制类的企业提供招聘、求职 、培训和相关顾问的网上人力资源综合解决方案供应商。

签名档:
编辑这个贴子 删除这个贴子 奖励财富值 收藏到网摘复制本链接引用回复 
第8楼 回复:漏电断路器的拒动作与误动作 2008-07-22 22:05:51
发贴心情 拒动主要原因是分合线圈电压波动,可以考虑下电源问题,

签名档:
编辑这个贴子 删除这个贴子 奖励财富值 收藏到网摘复制本链接引用回复